发新话题
打印

[市场行情] 北京双线路机房

北京双线路机房

北京电信通三元大厦互联网数据中心(IDC一、        中心简介北京电信通三元大厦互连网数据中心(简称IDC)为北京电信通在京投资兴建的规模最大、功能最强、网络资源最丰富的数据中心,它位于朝阳区三环北路三元大厦四层,比邻中国国际展览中心。数据中心总建筑面积为3500平米,使用面积2460平米共分为A,B,C,D四个区,A区占地247平米、B区占地380平米、C区占地427平米、D区占地344平米。数据中心内使用了思科MGE、等多家国际一流厂商的先进技术和设备,以期待为用户提供全面的高质量服务。二、网络元素的提供[网络资源]数据中心共铺设四根光缆到三环主路,分别延内三环和外三环去往中关村和HP与核心网互连互通。外网出口:电报大楼、中国电信、中国联通、中国铁通、中国网通、灶君庙,其次我公司在外省市也有节点,保证最大端到端延迟时间<100ms,网络丢包率<1%,每年网络不可用时间<50秒,可提供的网络利用率>99.99%  [网络设备]
IDC
机房网络设备全部采用CISCO系列产品,两台CISCO6506作为核心交换机,其余是CISCO3560CISCO2950。重要网络设备全部采用双点备份,避免单点故障,增强了网络的可靠性。虽然全套采用Cisco设备的价格是非常昂贵的,但是它可以为用户提供高可靠性的网络接入服务。全部以太网交换机采用10M100M1000M级联的连接方式。为了给用户提供高质量的服务和便于工程师维护我们把独享用户和共享用户分别规划到两个地址段,同时划分到不同的VLAN里。二、        机房基础设施建设[机房]电信通共有惠普大厦、中关村、三元桥三个IDC机房,相互之间通过光纤环路高速连接。[机房结构](地板产商)  机房建筑总面积3500平方米,机房结构可以抵抗8级地震,机房承重达1000公斤/平方米,机房内应采用防静电地板、机房的四壁墙内防电磁干扰措施。[机柜]
A
区共摆放92台机柜(17800×600mm75600×600mm)其中有8台核心设备柜(A1-4,B1-4),2台区核心柜(C1E1备),4台列头柜(D1,G1,I1,J1),另外A区配有10台大容量机柜,所有的核心设备柜和每列的第一个机柜全部为宽800×深600mm
B
区共摆放176台机柜,其中有有2台区核心柜(D1,E1备),5台列头柜(C1,F1,I1,L1,O1),每列的第一个机柜全部为宽800×深600mm机柜是由瑞克通公司专门为数据中心定制的,高为47U、深600mm,600mm(核心机柜,列头柜,大容量机柜?800mm) 整个机柜全钢结构制成并且机柜托盘加厚。普通机柜只有后面是网孔式的,但是为了便于散热经过我们和厂家的协商把机柜前面也设计成网孔式,每台机架都有4个独立风扇,如果机柜内的设备散热量比较大可以打开风扇。在机柜的两边为使用者提供了走线的边槽,一般线路都是通过边槽固定的,可以使用专门的固定装置将多条线路(包括网线,电源线等)缠在一起。机柜由配电柜直接供电,普通机柜有两路16A,大容量机柜两路32A,每个机柜配备有16个三口突破牌电源插座,因为这样的插口更保险,添加了一个地线插口有效的保护了设备。机柜容量是按照标准机柜3KVA,网络列头机柜1.5KVA,大容量机柜14KVA.
为了给客户提供高质量的服务我们对机柜的使用也做了明确的规划,把大带宽独享大客户与小带宽共享散户分开。


                       北京光纤接入--IDC服务器托管:    孙振宇: 13520545761
                          北京光纤接入--IDC服务器托管:    孙振宇: 13520545761
                           北京光纤接入--IDC服务器托管:    孙振宇: 13520545761
                          北京光纤接入--IDC服务器托管:    孙振宇: 13520545761

TOP

支持一下先~~~~~~~~~~

TOP

发新话题